καλη... μερα .
παρατηρω στην περιοχη μου εδω και χρονια , οτι η ταση ρευματος δεν ειναι 220 , ουτε 230 , αλλα 240 βολτ και ανω .
στο παρελθον , ειχα παρει τηλεφωνο στις βλαβες της δεη , και μου ειχανε πει οτι μεχρι τα 250 βολτ, ειναι στα πλαισια της αναμενομενης παροχης
τον τελευταιο καιρο χρησιμοποιω καποιες συσκευες sonoff , οι οποιες δειχνουν και την ταση του ρευματος .
στο διαστημα του τελευταιου μηνα που παρατηρω την ταση ,βλεπω οτι κυμαινεται μεταξυ 242 με 248 βολτ .
σημερα ομως , επιασε τα 260 βολτ και παραμενει εκει γυρω εδω και καμποσες ωρες (απο τις 20:30 περιπου το απογευμα )
το πρωτο ερωτημα ειναι , αν κυνδυνευουν οι ηλεκτρικες συσκευες του σπιτιου .
γενικοτερα παντως , δεν εχω προβληματα καταστροφης συσκευων στα 240 με 250 βολτ που ειναι τοσο καιρο η ταση , οποτε μαλλον , ουτε στα 260 θα παθαινουν κατι .
το δευτερο ερωτημα , ειναι αν η καταναλωση αυξανεται με την αυξηση της τασης . γιατι μια αυξηση απο τα 220 στα 260 ειναι μια αυξηση της ταξης του σχεδον 20%
Εμφάνιση 1-15 από 32
-
22-04-21, 04:20 αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #1
- Εγγραφή
- 29-05-2007
- Περιοχή
- δυο κλικ πιο κατω
- Ηλικία
- 49
- Μηνύματα
- 8.146
- Downloads
- 38
- Uploads
- 0
- Άρθρα
- 24
- Τύπος
- ADSL2+
- Ταχύτητα
- 9500 εως 6500 /650
- ISP
- βρωμονταφον
- Router
- της hol
- SNR / Attn
- 9.5(dB) / 29(dB)
- Path Level
- Interleaved
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος badweed : 22-04-21 στις 04:43.
αντεχεις να αμφιβαλεις για ολα οσα εχεις διδαχτει ;εξαιρετικη η μετριοτης !
Cancel my subscription to the Resurrection. Send my credentials to the House of Detention
ο φασισμος ειναι ο νομος των δουλων
AV tip:να ακολουθεις αυτο που ψαχνεις , οχι αυτο που σε βρισκει .
αν δεν υπαρχει δικαιοσυνη δεν υπαρχει νομιμοτητα
-
22-04-21, 08:14 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #2
Το 220V που αναφέρεις, αφορά την παλιά προδιαγραφή που είναι πλέον ξεπερασμένη.
Η σύγχρονη προδιαγραφή που ισχύει, περιγράφει 230-240V. Μάλιστα, αν δεν απατώμαι, προβλέπεται και κάποιο περιθώριο απόκλισης της τάξης του 5-10% αναλόγως δικτύου.
Και όχι, η κατανάλωση δεν αυξάνεται ως συνάρτηση των διακυμάνσεων της τάσης.
-
23-04-21, 07:05 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #3
Η καταναλωση φυσικα αυξανεται με την αυξηση της τασεως, σε ολα τα μη "ηλεκτρονικα" φορτια. Ο νομος του ohm δεν καταργειται ουτε με ενα αρθρο και ενα νομο.
Αν μιλαμε για λαμπες πυρακτωσεως, τοτε φωτιζουν εντονοτερα (και πιθανον να καουν και γρηγοροτερα/ στο αναμα)
Οι κουζινες/φουρνοι/θερμοσιφωνες ζεσταινονται γρηγοροτερα. Το ιδιο και οι κουμτελ
Θα μπορουσε καποιος να πει, οτι τελικα το νερο στο θερμοσιφωνο θα ζεσταθει γρηγοροτερα, ο θερμοστατης θα κοψει νωριτερα, οποτε τελικα οι κιλοβατωρες θα ειναι ιδιες.
Ισως. Παντως η νοικοκυρα μπορει και να το καψει το φαγητο :P
Πρακτικα αν και οι διαφορες στην καταναλωση ειναι υπαρκτες, δεν ειναι ευκολα ορατες.
-
23-04-21, 10:28 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #4
-
23-04-21, 12:29 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #5
- Εγγραφή
- 29-05-2007
- Περιοχή
- δυο κλικ πιο κατω
- Ηλικία
- 49
- Μηνύματα
- 8.146
- Downloads
- 38
- Uploads
- 0
- Άρθρα
- 24
- Τύπος
- ADSL2+
- Ταχύτητα
- 9500 εως 6500 /650
- ISP
- βρωμονταφον
- Router
- της hol
- SNR / Attn
- 9.5(dB) / 29(dB)
- Path Level
- Interleaved
και εγω υπολογιζα οτι θα καινε κατιτις περισσοτερο .
εχω παραπανω απο ενα sonoff οπως και καποιον αλλον μετρητη καταναλωσης , οπου ολα συμφωνουσαν για το υψος της τασης σε διαφορα σημεια οικιακου μερους του δικτυου .
κατα τις 3:30 το πρωι της χτεσινης ημερας (πριν κανω την αναρτηση του θεματος ) , ειδοποιησα την δεη στις βλαβες, στις 8:38 το πρωι της ιδιας μερας με ξυπνησε τηλεφωνημα απο το συνεργειο της δεη .
ηρθανε μετρησανε και αυτοι την ταση , επιβεβαιωσανε την ταση των 249 βολτ που ισχυε εκεινη την ωρα , ειχανε και μια δευτερη κληση απο γειτονικη περιοχη (5-7 χιλιομετρα μακρυα ) για το ιδιο θεμα απο καποιον με φωτοβολταικα που ειχε παρατηρησει την αυξηση της τασης .
κανανε καποιες ρυθμισεις στο σπειρωμα του μετασχηματιστη μεσω καποιου διακοπτη , και το κατεβασανε στο 235-242 volt .
εμαθα απο τους τεχνικους και οτι οι σκαλες της ρυθμισης ειναι 4 με 5 βολτ . και οτι το μοντελο του μετασχηματιστη που ρυθμισανε εχει 5 σκαλες . οπως και οτι η υψηλη ταση ειναι στα 20.000 βολτ .
τα πλαισια της παροχης απο μερια της ΔΕΗ , ειναι μεχρι και 250 - 253 βολτ .
μεγαλης ηλικιας τα 2 απο τα 3 ατομα του συνεργειου της δεη , ο ενας που ανεβαινε στην κολωνα ,κοντα στην συνταξη , ευχαριστη η διαθεση τους . και αποτελεσματικη η παρεμβαση τους .Τελευταία επεξεργασία από το μέλος badweed : 23-04-21 στις 12:49.
αντεχεις να αμφιβαλεις για ολα οσα εχεις διδαχτει ;εξαιρετικη η μετριοτης !
Cancel my subscription to the Resurrection. Send my credentials to the House of Detention
ο φασισμος ειναι ο νομος των δουλων
AV tip:να ακολουθεις αυτο που ψαχνεις , οχι αυτο που σε βρισκει .
αν δεν υπαρχει δικαιοσυνη δεν υπαρχει νομιμοτητα
-
23-04-21, 13:33 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #6
Αυτο το μεγαλης ηλικιας τι σχεση εχει?
Απο ολα οσα εγραψες, το σωστο ειναι οτι δεν λεγεται υψηλη ταση αλλα μεση ταση, και η ονομαστικη της τιμη ειναι 30.000 volt και οχι 20.000
Κατα ταλλα η επισημη τιμη της τασης ειναι 230Vac +-10% , δλδ απο 253 έως 209
-
23-04-21, 13:54 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #7
20000V είναι στη Μέση τάση (στα οριζόντια 3 καλώδια πριν τους μετασχηματιστές όπου είναι ακόμη εναέρια) και πήγε στα 20000 από τα 12000 που ήταν παλιά όταν άλλαξε και η χαμηλή από τα 220 στα 230V και ισχύει και η ρύθμιση για τον συντελεστή του μετασχηματιστή. Το έχω δει να το κάνει ο συντηρητής ηλεκτρολόγος στον ιδιόκτητο υποσταθμό Μ/Τ στον χώρο που εργάζομαι.
-
23-04-21, 14:14 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #8
- Εγγραφή
- 29-05-2007
- Περιοχή
- δυο κλικ πιο κατω
- Ηλικία
- 49
- Μηνύματα
- 8.146
- Downloads
- 38
- Uploads
- 0
- Άρθρα
- 24
- Τύπος
- ADSL2+
- Ταχύτητα
- 9500 εως 6500 /650
- ISP
- βρωμονταφον
- Router
- της hol
- SNR / Attn
- 9.5(dB) / 29(dB)
- Path Level
- Interleaved
το οτι ηταν μεγαλης ηλικιας , πηγαινε στο οτι χαρηκα απο την διαθεση του και την ενεργεια του .
ειχαν και εναν πιτσιρικα μαζι , καπου 20χρονων (βαζω στοιχημα οτι ειναι παιδι καποιου συναδελφου τους , λογο της αξιοκρατικης παραδοσης) τον οποιον τον προφυλασαν απο επικινδυνες ενεργειες και οι μεγαλυτεροι κανανε ολες τις δουλειες, αλλα και στην σκαλα που χρειαστηκε να μεταφερουν , σπευσαν να τον βοηθησουν και να μην τον αφησουν μονο του .
μου αρεσε αυτο το επιπεδο συνεργασιας .
για τις τασεις , σορυ για την λαθος ορολογια, δεν εχω ασχοληθει με τις διακυμανσεις της τασης , οτι ακουσα αυτο το πρωινο , αντε και μερικες φορες ακομη στο παρελθον ,χωρις να το εχω ψαξει απο προσωπικο ενδιαφερον .
οπως μιλησαμε , μου ειπαν οτι πριν 15 -20 χρονια , ηταν στα 15 000 βολτ , αυτη η μεση ταση , και την ανεβασανε στα 20 000 .
σε πρωινη κουβεντα δεν περιμενω να μιλησαν με ακριβεια , ουτε και το επιδιωξα .
στην ουσια ομως, ο παραγοντας που ανεβασε την ταση απο τα 240κατι βολτ που ηταν πριν , στα 260 που εφτασε προχτες , δεν εχει αντιμετωπιστει /εντοπιστει . αλλα παραμετροποιηθηκε το αποτελεσμα.
κατι θα εχει αλλαξει πιστευω για να υπαρξει αυτη η διακυμανση . και εφοσων ξεκινησε η αυξηση της τασης απο τις 20:30 το απογευμα , δεν θα ειναι καποιο φωτοβολταικο κυκλωμα που μπηκε στο δικτυο , αλλα κατι αλλο .
και ναι , επειδη και αυτο το ρωτησα , τα οριζοντια καλωδια (3 στον αριθμο ) ειναι αυτης της μεσης τασης , και τα καθετα ειναι της χαμηλης τασης που εχουμε στα σπιτια μας (6 καλωδια μετραω κοιτωντας απο το παραθυρο ) .αντεχεις να αμφιβαλεις για ολα οσα εχεις διδαχτει ;εξαιρετικη η μετριοτης !
Cancel my subscription to the Resurrection. Send my credentials to the House of Detention
ο φασισμος ειναι ο νομος των δουλων
AV tip:να ακολουθεις αυτο που ψαχνεις , οχι αυτο που σε βρισκει .
αν δεν υπαρχει δικαιοσυνη δεν υπαρχει νομιμοτητα
-
23-04-21, 14:49 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #9
-
23-04-21, 15:12 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #10
- Εγγραφή
- 29-05-2007
- Περιοχή
- δυο κλικ πιο κατω
- Ηλικία
- 49
- Μηνύματα
- 8.146
- Downloads
- 38
- Uploads
- 0
- Άρθρα
- 24
- Τύπος
- ADSL2+
- Ταχύτητα
- 9500 εως 6500 /650
- ISP
- βρωμονταφον
- Router
- της hol
- SNR / Attn
- 9.5(dB) / 29(dB)
- Path Level
- Interleaved
αντεχεις να αμφιβαλεις για ολα οσα εχεις διδαχτει ;εξαιρετικη η μετριοτης !
Cancel my subscription to the Resurrection. Send my credentials to the House of Detention
ο φασισμος ειναι ο νομος των δουλων
AV tip:να ακολουθεις αυτο που ψαχνεις , οχι αυτο που σε βρισκει .
αν δεν υπαρχει δικαιοσυνη δεν υπαρχει νομιμοτητα
-
23-04-21, 16:36 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #11
Το τελευταίο κάτω δεν ανήκει στο "σετ", είναι συνεσταμμένο τετραπολικό παροχικό καλώδιο. Έκανε μερικές τέτοιες μαϊμουδιές μερικές φορές η ΔΕΗ, όταν επέκτεινε δίκτυο παραπέρα από την τελευταία κολώνα - αντί να βάλουν τα κανονικά 4 ελεύθερα αμόνωτα, έβαζαν αυτό που βλέπεις μέχρι την επόμενη κολώνα, για να δώσουν στο νέο πελάτη. Τώρα γιατί το έχουν κάνει εκεί που υπάρχει ήδη κανονική αναχώρηση χαμηλής από τον υποσταθμό, ο Θεός και η ψυχή τους!
-
28-04-21, 06:40 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #12
Η δεη επισημα δινει εως 240 +-10% και εκτος απροοπτου πχ αν πεσει κεραυνος τοτε αστα να πανε
Στην χαμηλη ταση εινάι 230βολτ το μονοφασικο =φασικη ταση και 400βολτ το τριφασικο μεταξυ 2 φασεων =πολικη ταση . Η μεση ταση μεχρι καποια χρονια πριν ηταν στα 15kv αλλα έχει αλλάξει σε 20kv ωστε να συμβαδιζει με της Ε.Ε. Μετα πανε σε υψηλη ταση ( πυλωνες ) που ειναι 150kv και η υπερυψηλη ταση ειναι 400kv . Στην χαμηλη ταση υπάρχει μονο ουδέτερος ενω στην μεση , υψηλη , υπερυψηλη δεν υπαρχει .
Μετα οταν ανεβηκαν πανω αλλαξανε θεση στο taps του μετασχηματιστη .
Ο πιτσιρικας μπορει να ηταν κανενας συμβασιουχος και συνηθως οταν καποιοι συμβασιουχοι τεχνιτες δεν εχουνε μεγαλη εμπειρια ανεβαινει στις δυσκοπες περιπτωσεις ο παλιος γιατι αν γινει κατι ξερει κ πως θα αντιδρασει
Σκεψου για παραδειγμα ενας απειρος τεχνιτης να χρειαστει να ανοιξει ασφαλειες και να κανει τοξο οπως βλεπεις εδω https://youtu.be/3P2CNGDYqTc και ειδικα εδω https://youtu.be/iXV4K-WE5DQ . αν φοβηθει - τρομαξει κ παει να κλεισει ξανα την ασφαλεια δεν θα τον κατεβασουν ζωντανο απο την κολωνα . Το συγκεκριμενο τοξο αν εχει πολλα φορτια μπορει να φτασει σχεδον μεχρι κατω
εχει τυχει σε τεχνικο της δεη να τον χτυπησει το τοξο - ρευμα και να βγει απο το γονατο με αποτελεσμα να μεινει ο ανθρωπος σε αναπηρικο καροτσιΠερσινά ξινά σταφύλια , φετινό γαμάτο τσίπουρο
-
30-04-21, 23:11 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #13Όρια διακύμανσης της τάσης τροφοδότησης
Για τη χαμηλή τάση, οι μετρούμενες τιμές πρέπει να βρίσκονται μεταξύ
των ορίων 230 ± 10% (δηλαδή 207 V έως 253 V).Imagination is more important than knowledge.
Knowledge is limited
IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD
Albert Einstein
-
01-05-21, 11:45 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #14
Από τότε που βάλαμε μειωμένο (νυχτερινό) τιμολόγιο, μας άλλαξαν τον μετρητή με νέο ψηφιακό, όπου κάθε λίγα δευτερόλεπτα αλλάζει η ένδειξη και λέει τάση, ένταση, ισχύ, κατανάλωση κλπ
Κάτι αντίστοιχο παίζει και σε εμάς, όπου όποτε το έχω τσεκάρει από περιέργεια, η τάση δε πέφτει ποτέ τα 230V, ενώ συνήθως παίζει μεταξύ 235-6 με 242-3V (ίσως και λίγο παραπάνω πολύ πρωινές ώρες)
Φυσικά οι περισσότερες συσκευές είναι πάνω σε επώνυμα πολύπριζα ασφαλείας (APC/Legrand)
Αλλά δεν έχω παρατηρήσει να έχει κάτι θέμα, όλοι οι λαμπτήρες είναι επώνυμοι LED
Αν βέβαια έβλεπες να ξεπερνά συχνά τα 250V τότε ίσως θα έπρεπε να ανησυχείς..
-
01-05-21, 16:27 Απάντηση: αυξημενη ταση ρευματος δικτυου #15
Tα πολύπριζα ασφαλείας είναι για προστασία από τις κρουστικές υπερτάσεις, δεν προσφέρουν τίποτα σε τέτοιες αυξομειώσεις της τάσης. Αν θέλεις προστασία για τέτοιες καταστάσεις πας σε σταθεροποιητή τάσης.