    Καλησπέρα, πριν 2 μέρες αγόρασα ένα UPS, συγκεκριμένα αυτό:

    Eaton Nova 1250VA

    Αντιμετωπίζω μερικά θέματα όμως.

    1ον) Ο ανεμιστήρας του δουλεύει 24/7, είτε φορτίζει, είτε αδειάζει, είτε είναι γεμάτη η μπαταρία, με ακριβώς την ίδια (ενοχλητική, μιας και επισκιάζει όλους τους άλλους ήχους) ένταση.

    2ον) Όταν το UPS είναι φορτισμένο (σε οποιοδήποτε ποσοστό, πχ 40, 50, 100%), και το βγάλω από τη πρίζα, αλλάζει στη μπαταρία. Το software με ενημερώνει, και αρχίζει να ξεφορτίζει, όλα καλά μέχρι εδώ. Όταν λοιπόν κλείσω το pc (ή το κλείσει μόνο του το software), και μετά κλείσω και το UPS (ή κλείσει μόνο του), μόλις το ξαναανάψω, βλέπω το software να δείχνει ότι έχει μείνει μόλις 30% μπαταρίας (άσχετα αν όλα έκλεισαν όταν ήταν κατά 100%, 95% ή 70% κοκ γεμάτη), και αρχίζει πάλι τη χρονοβόρα διαδικασία του φορτίσματος από το 30->100%.

    Τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα έχω και αν δε χρησιμοποιήσω το software της Eaton, αλλά τον ενσωματωμένο power manager των Windows 7.

    Ψάχνοντας στο νετ βρήκα και μερικούς ακόμα με το ίδιο πρόβλημα, αλλά δε μπορώ να βγάλω άκρη για το αν είναι προβληματικό το μοντέλο, ή απλά συμβαίνει στο δικό μου.

    Αν κάποιος το έχει, είτε αυτό είτε κάποιο από τα μικρότερα της σειράς, ας ρίξει μια ενημέρωση

    Κρίμα γιατί η Eaton είναι μεγάλη εταιρεία.

  2. #2
    Το avatar του μέλους overvolt
    overvolt Guest
    Τα 120 € για καλό UPS , είναι ελάχιστα ως αξία ..

    Επέστρεψε το πίσω , να πάρεις κάτι άλλο .

  3. #3
    Εγγραφή
    19-11-2002
    Μηνύματα
    546
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    ISP
    Vodafone
    Δεν είχα απαιτήσεις, απλά να κάνει αυτά που λέει ότι κάνει ήθελα. Έστειλα και mail στην εταιρεία, για να δούμε.

  4. #4
    Exclamation
    Καλησπερα

    Το ιδιο προβλημα εχω και εγω με το ups.
    Περιμενω καποια απαντηση σχετικα απο το μαγαζι που το αγορασα.

    Για να δουμε!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. #5
    Εγγραφή
    23-08-2006
    Περιοχή
    Brno, CZ
    Ηλικία
    40
    Μηνύματα
    186
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    22/2
    ISP
    O2
    Router
    VR-3026e
    κάθε 3 με 5 χρόνια κάποιος την πατάει, σειρά μου τώρα, καλά να πάθω..

  6. #6
    Εγγραφή
    09-09-2005
    Ηλικία
    41
    Μηνύματα
    902
    Downloads
    19
    Uploads
    0
    Ταχύτητα
    49.998/4.996
    ISP
    Wind
    DSLAM
    Wind - ΓΕΡΑΚΑΣ
    Παιδιά επειδή σκέφτομαι να αγοράσω το συγκεκριμένο ups εξακολουθείται να αντιμετωπίζετε προβλήματα ή διορθωθηκαν με επισκευή κλπ...?

  7. #7
    Εγγραφή
    16-03-2007
    Περιοχή
    Αθήνα
    Ηλικία
    38
    Μηνύματα
    376
    Downloads
    8
    Uploads
    1
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    102400/10240
    ISP
    ΟΤΕ Conn-x
    Router
    Speedport Plus 2
    @ 1. Γενικά, δεν ξέρω εαν είχες πριν ups και χωρίς να θέλω να το παίξω έξυπνος, όλα τα ups ζεσταίνονται είτε όταν φορτίζουν την μπαταρία (πιο πολύ φυσικά) είτε όταν είναι γεμάτες οι μπαταρίες και κάθονται "standby" είτε και όταν δουλεύουν, δηλ. πέσει το ρεύμα και ξεφορτίζονται οι μπαταρίες . Ίσως λοιπόν το συγκεκριμένο να μην σχεδιάστηκε για τις δικές μας ζέστες (Ελλάδα) και για αυτό το θερμικό του να επιτρέπει να δουλεύει συνέχεια ο ανεμιστήρας πίσω αφού δεν πέφτει η θερμοκρασία στο εσωτερικό του. Απο την άλλη ειναι και 1250VA. Εγώ έχω ένα πολύ παλιότερο mge pulsar 750VA και όποτε και να το πιάσω είναι αρκετά ζεστό, αλλα δεν διαθέτει όπως το δικό σου ανεμιστήρα οπότε δεν με ενοχλεί. Μήπως όμως το έχεις στριμώξει πουθενά και δεν αερίζεται καθόλου ή πολύ λίγο ???

    @ 2. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι φαινόμενο "μνήμης" στις μπαταρίες έτσι όπως το περιγράφεις αλλα γενικά απ'όσο γνωρίζω κανένα ups δεν ξεφορτίζει τελείως τις μπαταρίες γιατί η φόρτιση μετά παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο.

    3ον γενικά μην πολύ πιστεύεις τις διάφορες ενδείξεις πχ τάδε % της μπαταριας κτλ κτλ. Είναι απλά ενδείξεις και δεν μπορούν ποτέ να είναι 100% έγκυρες. Τις λαμβάνεις βοηθητικά για να ξέρεις που περίπου βρίσκονται οι μπαταρίες σου. πχ την ένδειξη για την μπαταρία στο κινητό του την εμπιστεύεσαι πάντα....???
    Απο κει και πέρα, πιστεύω οτι εαν κρατάει το μηχάνη σου,σε περιπτωση διακοπής ρεύματος, ένα λογικό χρόνο μέχρι να κλείσεις τα προγράμματα που δουλεύεις και τσιμπάει και τις αυξομειώσεις της ΔΕΗ είσαι οκ.

  8. #8
    Εγγραφή
    19-11-2002
    Μηνύματα
    546
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    ISP
    Vodafone
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SiliconManC Εμφάνιση μηνυμάτων
    @ 1. Γενικά, δεν ξέρω εαν είχες πριν ups και χωρίς να θέλω να το παίξω έξυπνος, όλα τα ups ζεσταίνονται είτε όταν φορτίζουν την μπαταρία (πιο πολύ φυσικά) είτε όταν είναι γεμάτες οι μπαταρίες και κάθονται "standby" είτε και όταν δουλεύουν, δηλ. πέσει το ρεύμα και ξεφορτίζονται οι μπαταρίες . Ίσως λοιπόν το συγκεκριμένο να μην σχεδιάστηκε για τις δικές μας ζέστες (Ελλάδα) και για αυτό το θερμικό του να επιτρέπει να δουλεύει συνέχεια ο ανεμιστήρας πίσω αφού δεν πέφτει η θερμοκρασία στο εσωτερικό του. Απο την άλλη ειναι και 1250VA. Εγώ έχω ένα πολύ παλιότερο mge pulsar 750VA και όποτε και να το πιάσω είναι αρκετά ζεστό, αλλα δεν διαθέτει όπως το δικό σου ανεμιστήρα οπότε δεν με ενοχλεί. Μήπως όμως το έχεις στριμώξει πουθενά και δεν αερίζεται καθόλου ή πολύ λίγο ???

    @ 2. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι φαινόμενο "μνήμης" στις μπαταρίες έτσι όπως το περιγράφεις αλλα γενικά απ'όσο γνωρίζω κανένα ups δεν ξεφορτίζει τελείως τις μπαταρίες γιατί η φόρτιση μετά παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο.

    3ον γενικά μην πολύ πιστεύεις τις διάφορες ενδείξεις πχ τάδε % της μπαταριας κτλ κτλ. Είναι απλά ενδείξεις και δεν μπορούν ποτέ να είναι 100% έγκυρες. Τις λαμβάνεις βοηθητικά για να ξέρεις που περίπου βρίσκονται οι μπαταρίες σου. πχ την ένδειξη για την μπαταρία στο κινητό του την εμπιστεύεσαι πάντα....???
    Απο κει και πέρα, πιστεύω οτι εαν κρατάει το μηχάνη σου,σε περιπτωση διακοπής ρεύματος, ένα λογικό χρόνο μέχρι να κλείσεις τα προγράμματα που δουλεύεις και τσιμπάει και τις αυξομειώσεις της ΔΕΗ είσαι οκ.
    Καλημέρα, από αυτά που γνωρίζω, και από τα διάφορα ups που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα (apc, mge (προ eaton εποχή), mustek, powerware):

    α) Τα backup/standby UPS όσο δε φορτίζουν/ξεφορτίζουν τροφοδοτούν τα συστήματα με τη παροχή του δικτύου, ίσως και με ένα AVR να παρεμβάλλεται. Όσο συμβαίνει αυτό οι μπαταρίες δε ζεσταίνονται καθώς δεν χρησιμοποιούνται για τη τροφοδοσία του φορτίου. Αντίθετα στα ακριβότερα online οι μπαταρίες αποτελούν πάντα ενεργό μέρος του κυκλώματος τροφοδοσίας. Στο συγκεκριμένο ο ανεμιστήρας δούλευε πάντα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20C, είτε με φορτίο είτε χωρίς, σε όποια θέση και να ήταν!

    β) Φαινόμενο μνήμης σε ολοκαίνουριο UPS με ολοκαίνουριες μπαταρίες μάλλον δεν ήταν, εγώ το κατάλαβα σαν αδυναμία του UPS να μετρήσει σωστά την κατάσταση της μπαταρίας (σαν να "ξέχναγε" πόσο γεμάτη ήταν η μπαταρία όταν το έκλεινες και ξεκινούσε από την αρχή).

    γ) Σίγουρα τη δουλειά την έκανε, όμως επειδή είμαι ψείρας και αυτές οι λεπτομέρειες με ενόχλησαν, το κανιβάλησα και χρησιμοποίησα διάφορα κομμάτια του για διάφορα project (το avr και τις μπαταρίες).

    δ) Το χειρότερο απ' όλα ήταν το επιδεικτικό γράψιμο από το cc της eaton παρά τα email που έστειλα και τα forms που συμπλήρωσα. Δε μου απάντησαν ποτέ!

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από humanious Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παιδιά επειδή σκέφτομαι να αγοράσω το συγκεκριμένο ups εξακολουθείται να αντιμετωπίζετε προβλήματα ή διορθωθηκαν με επισκευή κλπ...?
    Να ΜΗΝ το πάρεις ειδικά αν σε ενοχλεί ο θόρυβος.

  9. #9
    Εγγραφή
    16-03-2007
    Περιοχή
    Αθήνα
    Ηλικία
    38
    Μηνύματα
    376
    Downloads
    8
    Uploads
    1
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    102400/10240
    ISP
    ΟΤΕ Conn-x
    Router
    Speedport Plus 2
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Lumens Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα, από αυτά που γνωρίζω, και από τα διάφορα ups που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα (apc, mge (προ eaton εποχή), mustek, powerware):

    α) Τα backup/standby UPS όσο δε φορτίζουν/ξεφορτίζουν τροφοδοτούν τα συστήματα με τη παροχή του δικτύου, ίσως και με ένα AVR να παρεμβάλλεται. Όσο συμβαίνει αυτό οι μπαταρίες δε ζεσταίνονται καθώς δεν χρησιμοποιούνται για τη τροφοδοσία του φορτίου. Αντίθετα στα ακριβότερα online οι μπαταρίες αποτελούν πάντα ενεργό μέρος του κυκλώματος τροφοδοσίας. Στο συγκεκριμένο ο ανεμιστήρας δούλευε πάντα, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20C, είτε με φορτίο είτε χωρίς, σε όποια θέση και να ήταν!

    β) Φαινόμενο μνήμης σε ολοκαίνουριο UPS με ολοκαίνουριες μπαταρίες μάλλον δεν ήταν, εγώ το κατάλαβα σαν αδυναμία του UPS να μετρήσει σωστά την κατάσταση της μπαταρίας (σαν να "ξέχναγε" πόσο γεμάτη ήταν η μπαταρία όταν το έκλεινες και ξεκινούσε από την αρχή).

    γ) Σίγουρα τη δουλειά την έκανε, όμως επειδή είμαι ψείρας και αυτές οι λεπτομέρειες με ενόχλησαν, το κανιβάλησα και χρησιμοποίησα διάφορα κομμάτια του για διάφορα project (το avr και τις μπαταρίες).

    δ) Το χειρότερο απ' όλα ήταν το επιδεικτικό γράψιμο από το cc της eaton παρά τα email που έστειλα και τα forms που συμπλήρωσα. Δε μου απάντησαν ποτέ!



    Να ΜΗΝ το πάρεις ειδικά αν σε ενοχλεί ο θόρυβος.
    δεν επιθυμώ να αρχίσω μία κόντρα, η οποία δεν έχει και σημασία αλλά

    α. Σαν αρχιτεκτονική για backup/standby UPS σωστά το περιγράφεις όμως, συνεχίζω και γω βάση της εμπειρίας μου, 2 apc και 1 mge που χρησιμοποιώ τώρα, να λέω ότι ζεσταίνονται τα backup/standby UPS και χωρίς φορτίο. Μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα λόγω του ότι έχω αρκετά χρόνια το mge μου και τα apc είναι επίσης παλιά αλλά για και το mge και το 1 apc που είχα με 2 μπαταρίες 12V ζεσταίνονται. Όχι αρκετά αλλά ζεσταίνονται και ζεσταίνονται γιατί μπορεί η μπαταρίες να μην χρησιμοποιούνται, κρατούνται όμως σε συντήρηση, σαν ψευτό-φορτιση ένα πράγμα. Το χειμώνα όταν έχει κρύο, να φανταστείς, βάζω τα πόδια μου επάνω για να ζεσταίνονται . Το άλλο το apc που είχα που είχε μία 12V μπαταρία όντως ζεσταίνονταν πολύ λιγότερο. Από την άλλη πιστεύω ότι το ανεμιστηράκι που έχει πίσω το δικό σου ανοίγει/κλείνει μέσω θερμικού/σενσορα. Δεν πιστεύω ότι σχεδιάστηκε για να δουλεύει συνέχεια.


    β. Το φαίνομενο μνήμης αφορα την μπαταρία. Πάρα πολλά ups, 1. δεν έρχονται με τις καλύτερες μπαταρίες 2. δεν φορτίζουν καλά τις μπαταρίες με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνος να πέφτει η απόδοση της μπαταρίας 3. οι διάφοροι χρήστες δεν κάνουν σωστή χρήση του ups τους (φόρτιση/αποφόρτιση - συντήρηση), με αποτέλεσμα οι μπαταρίες να είναι πάντα γεμάτες και να φθείρονται σε βάθος χρόνου. Η μπαταρία απο μόνη της είναι επιστήμη ολόκληρη.

    γ. καλά έκανες.

    δ. μακακία τους και να τους τιμωρήσεις στην επόμενη αγορά σου.

    Φιλικά

    Υ.Γ. σκεφτόμουν να το αγοράσω το συγκεκριμένο μιας και δεν πολύ γουστάρω τα apc για τις παραξενιές τους, που όμως έχουν καλύτερο software, αλλά τώρα με αυτά που λες με έβαλες και εμένα σε σκέψεις.

  10. #10
    Εγγραφή
    19-11-2002
    Μηνύματα
    546
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    ISP
    Vodafone
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SiliconManC Εμφάνιση μηνυμάτων
    δεν επιθυμώ να αρχίσω μία κόντρα, η οποία δεν έχει και σημασία αλλά

    α. Σαν αρχιτεκτονική για backup/standby UPS σωστά το περιγράφεις όμως, συνεχίζω και γω βάση της εμπειρίας μου, 2 apc και 1 mge που χρησιμοποιώ τώρα, να λέω ότι ζεσταίνονται τα backup/standby UPS και χωρίς φορτίο. Μπορεί να έχουν αλλάξει τα πράγματα λόγω του ότι έχω αρκετά χρόνια το mge μου και τα apc είναι επίσης παλιά αλλά για και το mge και το 1 apc που είχα με 2 μπαταρίες 12V ζεσταίνονται. Όχι αρκετά αλλά ζεσταίνονται και ζεσταίνονται γιατί μπορεί η μπαταρίες να μην χρησιμοποιούνται, κρατούνται όμως σε συντήρηση, σαν ψευτό-φορτιση ένα πράγμα. Το χειμώνα όταν έχει κρύο, να φανταστείς, βάζω τα πόδια μου επάνω για να ζεσταίνονται . Το άλλο το apc που είχα που είχε μία 12V μπαταρία όντως ζεσταίνονταν πολύ λιγότερο. Από την άλλη πιστεύω ότι το ανεμιστηράκι που έχει πίσω το δικό σου ανοίγει/κλείνει μέσω θερμικού/σενσορα. Δεν πιστεύω ότι σχεδιάστηκε για να δουλεύει συνέχεια.


    β. Το φαίνομενο μνήμης αφορα την μπαταρία. Πάρα πολλά ups, 1. δεν έρχονται με τις καλύτερες μπαταρίες 2. δεν φορτίζουν καλά τις μπαταρίες με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνος να πέφτει η απόδοση της μπαταρίας 3. οι διάφοροι χρήστες δεν κάνουν σωστή χρήση του ups τους (φόρτιση/αποφόρτιση - συντήρηση), με αποτέλεσμα οι μπαταρίες να είναι πάντα γεμάτες και να φθείρονται σε βάθος χρόνου. Η μπαταρία απο μόνη της είναι επιστήμη ολόκληρη.

    γ. καλά έκανες.

    δ. μακακία τους και να τους τιμωρήσεις στην επόμενη αγορά σου.

    Φιλικά

    Υ.Γ. σκεφτόμουν να το αγοράσω το συγκεκριμένο μιας και δεν πολύ γουστάρω τα apc για τις παραξενιές τους, που όμως έχουν καλύτερο software, αλλά τώρα με αυτά που λες με έβαλες και εμένα σε σκέψεις.
    Καμία κόντρα εννοείται, κάνουμε συζήτηση ανταλλάζοντας γνώσεις και εμπειρίες

    α. Συμφωνούμε ότι όλα ζεσταίνονται στην κανονική λειτουργία, αλλά όχι σε βαθμό που η ενεργή ψύξη είναι απαραίτητη (τουλάχιστον για τις μικρές ισχύς, όπως του 1,2kVA). Βέβαια είναι και θέμα σχεδιασμού. Σε φάση φόρτισης/αποφόρτισης τότε οι ανάγκες για ψύξη είναι μεγαλύτερες και ο ανεμιστήρας είναι λογικό να γυρνάει.

    β. Συμφωνούμε στο ότι οι μπαταρίες χάνουν χωρητικότητα με τον χρόνο, ειδικά οι lead-acid που φοράνε τα ups, αλλά η συμπεριφορά του ups δεν είχε να κάνει με αυτό μιας και 1)οι μπαταρίες και το ups ήταν καινούρια 2)μόλις μπήκαν σε άλλο Ups (mustek) όλα δούλεψαν ως όφειλαν.

    γ.

    δ. Τους τιμώρησα αγοράζοντας για τα serverάκια μου ups της powerware (που αγοράστηκε και αυτή από την eaton)

    Γενικά τα προβλήματα που αντιμετώπισα αν δε σε ενοχλούν μπορείς να τα παραβλέψεις και να το πάρεις, μιας και χονδρικά τη δουλειά του την κάνει (δίνει ρεύμα στον υπολογιστή για χ ώρα, τον κλείνει κλπ). Απλά είναι τα αρνητικά σημεία που περιέγραψα που τα βρίσκω ενοχλητικά και θα μπορούσαν εύκολα να μην υπήρχαν

    ΥΓ Να σημειώσω ότι οι μπαταρίες που είχε μέσα ήταν 2 τέτοιες: http://www.desthai.com/bb/sh7-12.pdf
    Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Lumens : 16-11-10 στις 16:18.

  11. #11
    Εγγραφή
    16-03-2007
    Περιοχή
    Αθήνα
    Ηλικία
    38
    Μηνύματα
    376
    Downloads
    8
    Uploads
    1
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    102400/10240
    ISP
    ΟΤΕ Conn-x
    Router
    Speedport Plus 2
    συμφωνώ σε όλα και σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες.

    ........Auto merged post: SiliconManC πρόσθεσε 104 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα αργότερα ........

    δες εδώ lumens για ένα apc 1500VA τι λέει στο "2.54" http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=aWsrdXHP13U σχετικά με το θόρυβο και φαντάσου το apc έχει 2 ανεμιστηράκια...
    Τελευταία επεξεργασία από το μέλος SiliconManC : 16-11-10 στις 18:19. Αιτία: auto merged post

  12. #12
    Εγγραφή
    24-12-2006
    Περιοχή
    Νότια Φινλανδία
    Μηνύματα
    47.081
    Downloads
    22
    Uploads
    0
    Τύπος
    ADSL2+
    Ταχύτητα
    17640/1020
    ISP
    Forthnet
    DSLAM
    Forthnet - ΒΥΖΑΝΤΙΟ
    Router
    Asus DSL-N17U
    SNR / Attn
    1.0(dB) / 20.2(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Lumens Εμφάνιση μηνυμάτων
    δ) Το χειρότερο απ' όλα ήταν το επιδεικτικό γράψιμο από το cc της eaton παρά τα email που έστειλα και τα forms που συμπλήρωσα. Δε μου απάντησαν ποτέ!
    Μην σε παραξενεύει καθόλου.
    Τα ίδια γαϊδούρια που έχουν την APC, έχουν και τα ΕΑΤΟΝ, και μάλλον πήραν και τα MGE.
    Runtime Erro
    Τον Ken Lee, τον ξέρετε ;
    Με τη βοήθεια του θεού, λεφτά υπάρχουν.

  13. #13
    Εγγραφή
    19-11-2002
    Μηνύματα
    546
    Downloads
    9
    Uploads
    0
    ISP
    Vodafone
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από SiliconManC Εμφάνιση μηνυμάτων
    δες εδώ lumens για ένα apc 1500VA τι λέει στο "2.54" http://www.youtube.com/watch?hl=en&v=aWsrdXHP13U σχετικά με το θόρυβο και φαντάσου το apc έχει 2 ανεμιστηράκια...
    Είναι απαράδεκτο για UPS οικιακής χρήσης, που σημαίνει ότι θα τα έχεις να δουλεύουν συνέχεια σε ακτίνα 1m, να κάνουν τόση φασαρία. Απλά απαράδεκτο

    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από cranky Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μην σε παραξενεύει καθόλου.
    Τα ίδια γαϊδούρια που έχουν την APC, έχουν και τα ΕΑΤΟΝ, και μάλλον πήραν και τα MGE.
    H Eaton είναι μια τεράστια εταιρεία που ασχολείται με διάφορους τομείς, και κάνει το μισό τζίρο της google. Έχει αγοράσει μεταξύ άλλοων την σειρά οικιακών ups της MGE, την Powerware και αρκετές άλλες εταιρείες του κλάδου.

    Η APC ανήκει σε μια άλλη τεράστια εταιρεία του κλάδου, τη Schneider.

    Το θέμα είναι ότι και οι 2 τα οικιακά UPS που βγάζουν είναι μάπα.

  14. #14
    Εγγραφή
    23-08-2006
    Περιοχή
    Brno, CZ
    Ηλικία
    40
    Μηνύματα
    186
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    22/2
    ISP
    O2
    Router
    VR-3026e
    μάπα τρελλή παιδια ο ανεμιστήρας, τζάμπα τα λεφτά ρε γαμωτο που έδωσα και που θα ξαναδώσω να πάρω άλλο...
    πολύς θορυβος, όλη την μέρα και το βράδυ, έλεος. καλά να πάθω.

  15. #15
    Εγγραφή
    05-11-2003
    Περιοχή
    Καρέας, Αθήνα
    Ηλικία
    48
    Μηνύματα
    211
    Downloads
    14
    Uploads
    0
    Τύπος
    ADSL2+ OTE
    Ταχύτητα
    24576/1024
    ISP
    OTEnet
    DSLAM
    ΟΤΕ - ΒΥΡΩΝΑΣ
    Router
    TG585v7 v8.2.7.7
    SNR / Attn
    12.5(dB) / 10(dB)
    Μπας και έχει βρεί κανένας κανέναν τρόπο για να κάνουμε τον ανεμιστήρα να "σκάσει", χωρίς όμως να σκάσει το UPS ?

    Πήρα δύο από δαύτα με την προσφορά που είχε το Multirama (49€/τεμάχιο), αλλά πολύ θόρυβο...

Σελ. 1 από 2 12 ΤελευταίαΤελευταία

Παρόμοια Θέματα

  1. Προβλημα με UPS!
    Από ARIADNI_28512 στο φόρουμ Κουτιά, τροφοδοτικά και ψύξη
    Μηνύματα: 16
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-09-09, 23:24
  2. Προβλημα με UPS!
    Από FREEDOMMAN στο φόρουμ Κουτιά, τροφοδοτικά και ψύξη
    Μηνύματα: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-09, 13:49
  3. Πρόβλημα με UPS
    Από Panos.2006 στο φόρουμ Κουτιά, τροφοδοτικά και ψύξη
    Μηνύματα: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-09, 13:48
  4. Πρόβλημα με UPS;;
    Από elmak στο φόρουμ Hardware Γενικά
    Μηνύματα: 14
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-02-09, 20:46
  5. Πρόβλημα με ups...
    Από kokos_13 στο φόρουμ Σκληροί δίσκοι, αποθηκευτικά μέσα και λοιπά περιφερειακά
    Μηνύματα: 10
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-04-06, 06:18

Tags για αυτό το Θέμα

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
  •  
  • Τα BB code είναι σε λειτουργία
  • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
  • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
  • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
  • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας