    Παιδιά καλησπέρα! Τα φώτα σας παρακαλώ, γιατί το έχουμε δαγκώσει από το κρύο!

    Έχω στο ταβάνι του σαλονιού μία μεγάλη μονάδα κλιματισμού, νομίζω λέγεται "κασσέτα", μάρκας GMC, 40.000 btu, ντυμένη με φυψοσανίδα και είσοδο - έξοδο αέρα με περσίδες. Ήταν στο σπίτι όταν το αγόρασα.

    Το πρόβλημα είναι λοιπόν ότι στο ζεστό τα δύο βιντιλατέρ που έχει δεν παίρνουν μπροστά σε όποια σκάλα και αν ρυθμιστούν, σε οποιαδήποτε θερμοκρασία, από 15 έως 35, ακόμη και στο AUTO.

    Το κομπρεσέρ που είναι στην ταράτσα λειτουργεί και ακούω μέσα στις ψύκτρες ότι συμπιέζει κανονικά το φρέον.

    Αν το γυρίσω στο κρύο, λειτουργούν όλα κανονικά ως διά μαγείας. Και τα βιντιλατέρ λειτουργούν και παγωμένο αέρα βγάζει. Το ίδιο και αν το βάλω στο FAN.

    Όποιον και αν ρώτησα, δεν ήξερε τι μπορεί να φταίει.

    Έχει κανείς καμιά ιδέα;

  2. #2
    Εγγραφή
    22-09-2003
    Μηνύματα
    82.565
    Downloads
    218
    Uploads
    48
    Άρθρα
    6
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    204800/20480
    ISP
    Wind
    Router
    Technicolor DGA4130
    SNR / Attn
    6(dB) / 2.8(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Απώλεια ψυκτικού, χαλασμένος συμπιεστής, πολύ κρύο και δεν μπορεί να ξεκινήσει, χαλασμένος θερμοστάτης κλπ, θα πρέπει να το δει ψυκτικός.
    We'll build a fortress to keep them out and in a world gone silent I'll be your sound and if they try to hurt you I'll tear them down I'm always with you now....
    I forgot that I might see, so many Beautiful things
    everything that has a beginning has an end
    See the mirror in your eyes-see the truth behind your lies-your lies are haunting me See the reason in your eyes-giving answer to the why- your eyes are haunting me

  3. #3
    Εγγραφή
    06-12-2011
    Περιοχή
    Athens
    Μηνύματα
    1.733
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    ADSL
    Ταχύτητα
    10240/1024
    ISP
    ΟΤΕ Conn-x
    DSLAM
    ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
    Router
    Οτι του ΟΤΕ
    SNR / Attn
    6.9(dB) / 28(dB)
    Οταν το βαζεις στο ζεστο στην εξωτρικη μοναδα πρεπει να φυσαει παγωμενο αερα,τσεκαρε το .Αν εχεις προσβαση στο εσωτερικο μηχανημα δες εαν ζεσταίνεται το στοιχείο του.Αν δεν συμβαινει τιποτα απο τα δυο τότε η ηλεκτρομαγνητικη που αντιστρεφει τον κυκλο εχει κολλησει.Υπαρχει βεβαια και η πιθανοτητα απλα να εφαγε κολλημα το προγραμμα του και να μην ενεργοποιει τους ανεμιστηρες στο ζεστο.
    Asus P5Q3-Intel Core2Quad Q9550 @ 3792 MHz- L2-12MB - Patriot 2x4096 - ASUS 9800GT@690/1Gb-SSD Samsung EVO 850 250GB-WD katram 640GB - Seagate 320gb-WD 1.5TB - WD 2.0TB
    The truth is out there.

  4. #4
    Εγγραφή
    12-04-2006
    Ηλικία
    38
    Μηνύματα
    18
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Η εξωτερική μονάδα πετάει κρύο αέρα και αν πιάσεις τα στοιχεία στο εσωτερικό καίνε

  5. #5
    Εγγραφή
    06-12-2011
    Περιοχή
    Athens
    Μηνύματα
    1.733
    Downloads
    1
    Uploads
    0
    Τύπος
    ADSL
    Ταχύτητα
    10240/1024
    ISP
    ΟΤΕ Conn-x
    DSLAM
    ΟΤΕ - ΠΑΤΗΣΙΑ
    Router
    Οτι του ΟΤΕ
    SNR / Attn
    6.9(dB) / 28(dB)
    Να υποθεσω οτι το εχεις βγαλει και ξαναβαλει στην πριζα....
    Asus P5Q3-Intel Core2Quad Q9550 @ 3792 MHz- L2-12MB - Patriot 2x4096 - ASUS 9800GT@690/1Gb-SSD Samsung EVO 850 250GB-WD katram 640GB - Seagate 320gb-WD 1.5TB - WD 2.0TB
    The truth is out there.

  6. #6
    Εγγραφή
    12-04-2006
    Ηλικία
    38
    Μηνύματα
    18
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Άπειρες φορές...

  7. #7
    Το avatar του μέλους sdikr
    sdikr Guest
    το έχεις αφήσει κάνα 15 λεπτό να δείς τι θα κάνει;

  8. #8
    Εγγραφή
    04-05-2008
    Ηλικία
    49
    Μηνύματα
    1.379
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Τύπος
    ADSL2+
    Ταχύτητα
    24576/1024
    ISP
    HOL
    Router
    NetFaster WLAN 3
    SNR / Attn
    12(dB) / 11(dB)
    Μας έκανε ένα τέτοιο εμάς κάποια στιγμή ένα A/C μετά από μια διακοπή ρεύματος, ευτυχώς ήρθε να το δει αυτός που μας το'χε βάλει την επόμενη μέρα, τελικά έχει κάπου στο panel του ένα κουμπί για "reset" το οποίο δε φαινόταν σχεδόν καθόλου (και μετά που μας το έδειξε το ψάχναμε πάλι δηλαδή..) κι έπρεπε να χώσουμε ένα κατσαβιδάκι (κάτι μυτερό-μακρύ) εκεί , και μετά από αυτό όλα επανήλθαν στο φυσιολογικό!

  9. #9
    Εγγραφή
    12-05-2010
    Ηλικία
    42
    Μηνύματα
    1.009
    Downloads
    38
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    49999/4998
    ISP
    ΟΤΕ Conn-x
    DSLAM
    ΟΤΕ - Ν. ΠΕΡΑΜΟΣ
    Router
    Speedport Plus
    SNR / Attn
    33(dB) / 4.5(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Το δικό μας κλιματιστικό, το κλασσικό που τοποθετείται στον τοίχο, μάρκας Samsung 18000btu inverter, στο ξεκίνημα κάνει ακριβώς το ίδιο. Δλδ λειτουργεί η έξω μονάδα κανονικά, ακούγεται το φρεον που συμπιέζεται, λειτουργει έτσι 1-2λεπτά και ύστερα μπαίνει το εσωτερικό βεντιλατέρ σε λειτουργία. Αν ύστερα από κάποιο διάστημα δεν μπαίνει σε λειτουργία, φώναξε ψυκτικό.

  10. #10
    Εγγραφή
    30-08-2006
    Μηνύματα
    2.410
    Downloads
    4
    Uploads
    0
    Τύπος
    VDSL2
    Ταχύτητα
    KV 50.000/5.000
    ISP
    FORTHNET circa 2006
    Router
    ZXHN H168N
    SNR / Attn
    14(dB) / 12(dB)
    Path Level
    Interleaved
    Εμας ειχε ενα παρομοιο προβλημα δουλευε η εξω μοναδα και η μεσα αλλα εβγαινε κρυος αερας(δωματιου) και καλεσαμε ψυκτικο ειχε τρυπησει η σωληνα και ειχα διαφυγει ολο το ψυκτικο υγρο δυστυχως
    AMD FX-8320 | HYPER 212 EVO | 2X ARCTIC COOLING F12 PWM 120MM | CORSAIR CARBIDE 200R | ASUS M5A97 R2.0 | Kingston HyperX 1600MHZ@1866 9-10-9 2X4GB | ASUS 760 GTX OC DCUII @1300/7000 | THERMALTAKE SE SMART MODULAR 630W

  11. #11
    Εγγραφή
    23-11-2013
    Μηνύματα
    48
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    ISP
    ΟΤΕ Conn-x
    Ζεστο αερα βγαζει μετα απο λιγα λεπτα; Αν βγαζει τοτε ετσι θα λειτουργει. Εφοσον στην ψυξη λειτουργει αποκλειεται η απωλεια ψυκτικου μεσου.

Παρόμοια Θέματα

  1. Αγορά air-condition. Ti προτείνετε;
    Από mfds στο φόρουμ Εκτός θέματος
    Μηνύματα: 1914
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-12-24, 10:19
  2. βλαβη σε air condition
    Από grands στο φόρουμ Εκτός θέματος
    Μηνύματα: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-12-13, 19:36
  3. Πρόβλημα με air condition
    Από gedi στο φόρουμ Εκτός θέματος
    Μηνύματα: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-06-13, 10:18
  4. AIR CONDITION
    Από gelaner στο φόρουμ Εκτός θέματος
    Μηνύματα: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-02-13, 11:04
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΛΜΠΟΥΜ ΦΩΤΟ ΜΟΥ ΣΤΟ FACEBOOK
    Από AMELI στο φόρουμ Software γενικά
    Μηνύματα: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-12-12, 19:39

Bookmarks

Bookmarks

Δικαιώματα - Επιλογές

  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να δημοσιεύσετε νέα μηνύματα
  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε συνημμένα
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τα μηνύματα σας
  •  
  • Τα BB code είναι σε λειτουργία
  • Τα Smilies είναι σε λειτουργία
  • Το [IMG] είναι σε λειτουργία
  • Το [VIDEO] είναι σε λειτουργία
  • Το HTML είναι εκτός λειτουργίας